• Menu Configuration
Enregistrer les sondes
A la fin de la configuration, mettre hors tension tous les régulateurs (IZEA et RVL). A la remise sous tension, les
erreurs d'adressage peuvent mettre jusqu'à 15 minutes pour disparaître.
Se reporter au §10, page 127 pour les tests des entrées / sorties des régulateurs.
F.
VALIDATION HYDRAULIQUE
"
Procéder à la remise sous tension de l'IZEA :
Afin de limiter le réchauffage du retour PAC par les appoints, il est nécessaire d'ajuster le débit de
la PAC en considérant les caractéristiques suivantes :
Le débit de la PAC, lorsque son circulateur est à vitesse max*, doit toujours être supérieur au débit
secondaire
Le débit de la PAC, lorsque son circulateur est à vitesse max*, doit être au plus proche du débit
secondaire
Le débit de la PAC, lorsque son circulateur est à vitesse max*, doit être conforme aux tableau ci-
dessous
Débit nominal
(m³/h)
Débit mini
(m³/h)
INFORMATION :
98
NAVISTEM T3100
Schémas : AP111
IZEA15kW
IZEA18kW
2.8
3.1
1.3
1.5
Se référer à l'étude de dimensionnement pour connaître la valeur de débit
préconisée.
, Installation, utilisation et entretien
N° Ligne
Enregistrer sonde (6200)
IZEA23kW
IZEA27kW
2.3
2.8
1.6
1.9
page 4 / 4
Valeur
Oui (repasse à non
automatiquement)
IZEA40kW
IZEA50kW
4.1
5.1
2.5
2.9