Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 121

Publicité

B.
ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES
Commutateur
marche
forcée des résistances
Kit OCI 345
Kit sonde départ
Kit sonde extérieure
Sonde d'applique (pour
réseau de chauffage
Kit module (livré avec une
sonde d'extension réseau
QAD 36
Relais temporisé
résistance
*Note : le kit AVS 75 est à installer en armoire électrique client.
Distance max T3100 - armoire client : 200m. Prévoir un câble 1 paire torsadée.
C.
DESCRIPTIONS
Pour fonctionner avec les pompes à chaleur IZEA, les émetteurs seront choisis pour fonctionner
dans les plages de températures admises par ces générateurs.
Pour des émetteurs fonctionnant sur loi d'eau, cette dernière ne doit pas excéder 75/55°C.
Pour des circuits à départ constant, la consigne ne devra pas excéder 70°C.
Les deux premiers ballons du shéma EF330 sont appelés ballons de découplage, ils sont raccordés
à la PAC, le dernier ballon en série sans être raccordés à la PAC est appelé ballon secondaire.
Le ballon secondaire permet de positionner les appoints électriques suivant les deux premiers si
nécessaire.
Le ballon secondaire permet également de positionner les appoints électriques lorsque le débit de
la PAC ou des PAC est supérieur à 10m3/h.
Lorsque le débit de la PAC ou des PAC est supérieur à 10m3/h, il est interdit de mettre un appoint
électrique au milieu du dernier ballon de découplage.
FR
NAVISTEM T3100
Schémas : AP311 / 322 / 323 / 332
Quantité
1
1 par PAC
1
1
Nb de réseaux
raccordés directement
sur T3100, maxi nb de
PAC
Nb de réseaux - Nb
de réseaux raccordés
directement sur T3100
via sonde QAD 36
Nb de résistances - 1
, Installation, utilisation et entretien
Référence appareil
Bouton de marche
forcée des résistances
OCI 345
QAZ 36
QAC 34
QAD 36
AVS 75
relais temporisé
page 3 / 12
commande
091471
059752
059261
059260
059592
059775
074977
121

Publicité

loading