8.7.3. Configuration système
8.7.3.1.
Correction sonde température extérieure
Ce paramètre permet d'appliquer un correctif sur la valeur de température vue par la
sonde extérieure
8.7.3.2.
Surveillance pression statique
Si la pression mesurée à l'entrée 0-10V H1, H2 (module d'extension) ou H3 passe en
dessous de la limite réglée ici, le message d'erreur correspondant est émis et la pompe
à chaleur est immédiatement arrêté.
ATTENTION :
8.7.3.3.
Modèle de bâtiment et d'ambiance*
L'influence de la température extérieure sur les variations de la température ambiante
est fonction de la masse accumulatrice du bâtiment (du type de construction). Ce
réglage permet d'agir sur la vitesse de réaction de la consigne de départ en cas de
fluctuation de la température extérieure.
Exemple:
>20 heures
La température ambiante réagit lentement aux fluctuations de la température
extérieure.
10...20 heures
Ce réglage peut être utilisé pour la plupart des bâtiments.
<10 heures
La température ambiante réagit rapidement aux fluctuations de la température
extérieure.
* = niveau d'accès restreint
70
NAVISTEM T3100
Programmation
ligne
6100
Correction sonde
N° ligne
6140, 6141, 6142, 6148,
6150, 6151, 6152, 6154,
6180, 6181, 6182, 6184
Les appoints électriques sont immédiatement mis en fonctionnement (peut
varier selon la position de l'interrupteur marche forcée des résistances),
les pompes des différents circuits de chauffage restent en fonctionnement.
Programmation
ligne
6110
Constante de temps bâtiment
, Installation, utilisation et entretien
Programmation
Configuration de la fonction de surveillance pression
statique
Valeurs possibles
-3°C ... 3°C
Valeurs possibles
0 ... 50 h
FR