Check liste préalable à la mise en service
IZEA Chauffage appoint électrique
Se référer à la notice IZEA pour plus de détail sur les critères d'acceptation des relevés
RAPPEL : veuillez à respecter les procédures d'approche de la zone de danger avec les équipements et epi néces-
saires (voir notice produit)
Unité extérieure :
Positionnement en extérieur (vérifier le respect des préconisations) : Extérieure
Respect des distances de sécurité R290 :
(éléments ATEX admissibles uniquement)
Respect des dégagements techniques :
Distanciation voisinage :
Distanciation de ventilations (VMC, cheminée, PAC) :
Présence de plots ou système anti vibratile :
PAC surélevée vis-à-vis du sol :
Tuyauterie extérieure isolée et tracée :
Evacuation des condensats raccordée / protégee contre le gel :
Positionnement sonde extérieure QAC34 au Nord / N-E sans influence externe :
Raccordement de chaque bus de communication IZEA avec sa régulation T3100 : Oui
Raccordement du sectionneur de proximité et de l'IHM IZEA (hors 40-50)
à proximité de la PAC et hors zone de danger
Circuit hydraulique primaire :
Hydraulique réalisée conforme au schéma fourni à l'étude :
Fluide véhiculé :
Pression hydraulique chaufferie :
Présence dégazeur
Présence clapet anti-retour sur le retour PAC (conformité R290)
Présence compteur d'eau d'appoint :
Présence filtre tamis sur le retour PAC :
Présence pot à boue :
Présence vanne d'équilibrage sortie PAC sur chaque PAC
(ou retour ballon si pas de cascade)
Présence d'un adoucisseur sur l'eau d'appoint :
Absence d'un appoint d'eau automatique :
Système d'expansion d'eau raccordé et en eau, non isolé :
Présence de purgeur d'air sur chaque point haut :
Montage sonde départ ballon avec doigt de gant 160mm (emplacement selon notice) :
Raccordements départ/retour PAC et réseaux secondaires correctement répartis sur le(s)
ballon(s) (piquages sondes à 45° / secondaire et 135° / PAC) (risque performance + fatigue
matériel
FR
NAVISTEM T3100
eau
................... Bar
IZEA 23/27 : interne
IZEA 15/18/40/50 : externe (fourni non monté à l'expédition)
, Installation, utilisation et entretien
Oui Non
Oui Non
Oui Non
Oui Non
Oui Non
Oui Non
Oui Non
Oui Non
glycol (<10% ou non conforme)
Pression hydraulique PAC : ............. Bar
Alcove
Autre
Pour les dégagements
techniques et les
distances de sécurité
minimales, se référer à
la notice IZEA
§3.3 Implantation
Oui Non
Non
Oui Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
145