Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 145

Publicité

Check liste préalable à la mise en service
IZEA Chauffage appoint électrique
Se référer à la notice IZEA pour plus de détail sur les critères d'acceptation des relevés
RAPPEL : veuillez à respecter les procédures d'approche de la zone de danger avec les équipements et epi néces-
saires (voir notice produit)
Unité extérieure :
Positionnement en extérieur (vérifier le respect des préconisations) :  Extérieure
Respect des distances de sécurité R290 :
(éléments ATEX admissibles uniquement)
Respect des dégagements techniques :
Distanciation voisinage :
Distanciation de ventilations (VMC, cheminée, PAC) :
Présence de plots ou système anti vibratile :
PAC surélevée vis-à-vis du sol :
Tuyauterie extérieure isolée et tracée :
Evacuation des condensats raccordée / protégee contre le gel :
Positionnement sonde extérieure QAC34 au Nord / N-E sans influence externe :
Raccordement de chaque bus de communication IZEA avec sa régulation T3100 :  Oui
Raccordement du sectionneur de proximité et de l'IHM IZEA (hors 40-50)
à proximité de la PAC et hors zone de danger
Circuit hydraulique primaire :
Hydraulique réalisée conforme au schéma fourni à l'étude :
Fluide véhiculé :
Pression hydraulique chaufferie :
Présence dégazeur
Présence clapet anti-retour sur le retour PAC (conformité R290)
Présence compteur d'eau d'appoint :
Présence filtre tamis sur le retour PAC :
Présence pot à boue :
Présence vanne d'équilibrage sortie PAC sur chaque PAC
(ou retour ballon si pas de cascade)
Présence d'un adoucisseur sur l'eau d'appoint :
Absence d'un appoint d'eau automatique :
Système d'expansion d'eau raccordé et en eau, non isolé :
Présence de purgeur d'air sur chaque point haut :
Montage sonde départ ballon avec doigt de gant 160mm (emplacement selon notice) :
Raccordements départ/retour PAC et réseaux secondaires correctement répartis sur le(s)
ballon(s) (piquages sondes à 45° / secondaire et 135° / PAC) (risque performance + fatigue
matériel
FR
NAVISTEM T3100
 eau
................... Bar
IZEA 23/27 : interne
IZEA 15/18/40/50 : externe (fourni non monté à l'expédition)
, Installation, utilisation et entretien
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 glycol (<10% ou non conforme)
Pression hydraulique PAC : ............. Bar
 Alcove
 Autre
Pour les dégagements
techniques et les
distances de sécurité
minimales, se référer à
la notice IZEA
§3.3 Implantation
 Oui  Non
 Non
 Oui  Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
145

Publicité

loading