5.3. Cycles Appoint électrique
Lorsque la (les) PAC ne peut(peuvent) pas satisfaire la demande de chauffe, le cycle de fonctionnement
de l'appoint électrique est appliqué :
-
L'appoint est activé si la PAC est en fonction depuis plus de 10min et que le départ système n'est
pas satisfait pendant une longue durée.
-
L'appoint est désactivé si le départ système est dépassé plusieurs minutes OU si la température
maximale est atteinte
Température maximale avec appoint
Température de consigne
Température départ ballon (B10)
Commande appoint(s) électrique(s)
5.4. Arrêt PAC :
5.4.1. Arrêt IZEA 15/18/23/27
Lors de l'arrêt de la demande de chauffe, le cycle de coupure de la PAC suivant est appliqué :
Affichage Navistem T3100
Affichage IZEA
Note : Le système applique toujours un temps d'arrêt minimum de 5min avant de relancer le compresseur pour
éviter les cycles trop rapprochés
FR
NAVISTEM T3100
Circulateur et compresseur en
marche
0min
, Installation, utilisation et entretien
Circulateur en marche
État attente
2min
31