Verrouillage exploitation (26) :
Si le verrouillage exploitation est activé, les éléments de contrôle suivants ne peuvent
plus être réglés :
mode de circuit de chauffe, mode ECS, consigne de temp. ambiante confort (bouton),
touche occupation.
Verrouillage programmation (27) :
Si le verrouillage programmation est activé, les valeurs de réglage s'affichent, mais ne
peuvent plus être modifiées.
Réglage direct (28) :
8.1.3. Affectation de circuit de chauffage
Affectation appareil 1 (42)
En tant qu'appareil d'ambiance 1, l'action de l'interface utilisateur correspondante peut
être affectée au circuit de chauffe 1 ou aux deux circuits de chauffage. Ce dernier cas
s'applique lorsque l'installation comporte 2 circuits de chauffage et un seul appareil
d'ambiance.
Commande circuit de chauffage 2 (44)
Selon le réglage de la ligne 40 (paramètre accessible sur QAA75 ou QAA78 : module
gestion ambiance), l'action (touche ou bouton de mode de fonctionnement) peut être
définie sur l'appareil d'ambiance 1, l'interface utilisateur ou l'organe de commande pour
le circuit de chauffe 2.
44
NAVISTEM T3100
• Suspension temporaire de la programmation
Le verrouillage programmation peut être temporairement désactivé au niveau
programmation. Pour ce faire, enfoncer simultanément les touches OK et
ESC pendant au moins 3 secondes. La suspension temporaire du verrouillage
programmation reste effective jusqu'à ce que l'on quitte le niveau programmation.
• Suspension permanente de la programmation
Effectuer d'abord une suspension temporaire puis annuler le "Verrouillage
programmation" à la ligne 27.
• Automatique
Une correction de la consigne avec le bouton est validée sans confirmation
particulière (délai écoulé) ou par pression sur la touche OK.
• Avec validation
Une correction de la consigne avec le bouton sera validée uniquement après
pression sur la touche OK.
ligne
42
Affectation appareil 1
44
Exploitation CC2
46
Exploitation CC3/P
, Installation, utilisation et entretien
Programmation
Valeurs possibles
CC 1 | CC 1 et 2 | CC 1 et 3 |
Tous les CC
commun avec CC1 |
indépendant
commun avec CC1 |
indépendant
FR