INFORMATION :
Temp.
départ
chauffage
Consigne manuelle séchage
La consigne de température de départ de la fonction de «séchage de dalle contrôlé»
manuel peut être ajustée séparément pour chaque circuit de chauffe.
Consigne de séchage actuel
Affiche la consigne de température de départ actuelle pour la fonction de séchage de
dalle contrôlé.
Jour actuel de séchage
Affiche le jour actuel de la fonction de séchage de dalle contrôlé.
ATTENTION :
FR
NAVISTEM T3100
• Il est impératif d'observer les normes et les instructions de l'entrepreneur
en bâtiment !
• Cette fonction ne sera active que si l'installation a été faite convenablement
(aspects hydraulique et électrique, réglages). Autrement, les dalles
devant être séchées pourront être endommagées !
• Il est possible d'interrompre la fonction prématurément en sélectionnant
"Sans".
• La limitation de température de départ maximum reste active.
X : 1er jour
Après une coupure de courant, la fonction de séchage contrôlé reprend
au moment où la coupure s'est produite.
, Installation, utilisation et entretien
Jours