B.
ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES
Commutateur marche forcée
des résistances
Kit OCI
Kit sonde départ
Kit sonde extérieure
Relais temporisé résistance
Variante signal externe 0-10V : Aucun accessoire
Variante bus LPB : Aucun accessoire.
C.
DESCRIPTIONS
Pour fonctionner avec les pompes à chaleur IZEA, les émetteurs seront choisis pour fonctionner
dans les plages de températures admises par ces générateurs.
Pour des émetteurs fonctionnant sur loi d'eau, cette dernière ne doit pas excéder 75/55°C.
Pour des circuits à départ constant, la consigne ne devra pas excéder 70°C.
Afin de limiter le réchauffage des retours PAC par les appoints, les débits peuvent être ajustés
pour respecter un équilibre entre les boucles primaire et secondaire, voire un débit légèrement
supérieur sur la boucle primaire.
Les deux premiers ballons du schéma EF330 sont appelés ballons de découplage, ils sont
raccordés à la PAC, le dernier ballon en série sans être raccordés à la PAC est appelé ballon
secondaire.
En considérant le sens d'irrigation, le second ballon de découplage (représenté a gauche sur
les schémas) permets d'augmenter le volume d'eau primaire et de respecter les préconisations
d'installation des PAC. Il est formellement interdit d'ajouter un appoint électrique dans ce second
ballon de découplage.
Le ballon secondaire placé en aval du premier ballon de découplage (représenté sur la droite dans
les schémas) permet de positionner des appoints électriques :
- si le dimensionnement nécessité plus de 2 appoints
- si le dimensionnement nécessité plus d'1 appoint et que le débit des PAC est supérieur à 10m3/h.
Dans ce cas, il est interdit de mettre un appoint électrique au milieu du ballon de découplage
Les appoints électriques seront toujours placés en priorité dans le ballon secondaire, du haut vers
le bas.
Le ballon secondaire permet également de positionner les appoints électriques lorsque le débit de
la PAC ou des PAC est supérieur à 10m3/h.
Lorsque le débit de la PAC ou des PAC est supérieur à 10m3/h, il est interdit de mettre un appoint
électrique au milieu du dernier ballon de découplage.
FR
NAVISTEM T3100
Schémas : AP310 / 320 / 330
Quantité
1
1 par PAC
1
1
Nb de
résistances - 1
, Installation, utilisation et entretien
Référence appareil
Bouton de marche forcée
des résistances
OCI 345
QAZ 36
QAC 34
relais temporisé
page 4 / 9
N° commande
091471
059752
059261
059260
074977
113