Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 49

Publicité

8.2.1.3.
Vacances (circuits de chauffage 1, 2 et 3)
N° ligne
CC1
641
642
643
648
Le programme «vacances» permet de changer les circuits de chauffe sur un niveau
opérationnel choisi en fonction de la date (calendrier).
ATTENTION :
ATTENTION :
8.2.1.4.
Valeurs de consigne
N° ligne
CC1
710
712
714
716
Température ambiante :
La température ambiante peut être réglée suivant différentes valeurs de consigne.
Selon le mode choisi, ces points de réglage sont activés et procurent différents niveaux
de température ambiante.
Les plages de points de réglage configurables sont définies par leurs interdépendances,
comme le montre le graphique ci-après.
Protection hors-gel :
Le mode protection empêche automatiquement une baisse trop brutale de la température
ambiante.
Dans ce cas, le contrôle adopte le point de réglage de protection hors-gel.
* = niveau d'accès restreint
FR
NAVISTEM T3100
CC2
CC3
651
661
Présélection
652
662
Début (jj.mm)
653
663
Fin (jj.mm)
658
668
Niveau de température
Le programme "vacances" est actif en mode automatique seulement.
Lorsque tous les circuits de chauffage configurés sont en mode
vacances, le circuit ECS passe en mode hors gel.
CC2
CC3
1010
1310
Consigne confort
1012
1312
Consigne réduit
1014
1314
Consigne hors-gel
1016
1316
Consigne confort maximum*
, Installation, utilisation et entretien
Programmation
Programmation
Consigne Hors-gel
Consigne réduit
Valeurs possibles
Période 1 | ... | Période 8
01.01 ... 31.12
01.01 ... 31.12
Protection hors-gel | Réduit
Valeurs possibles
4 ... 35 °C
4 ... 35 °C
4 ... 35 °C
4 ... 35 °C
Consigne confort
Consigne confort max
49

Publicité

loading