3.2. Installation sonde départ système dans le ballon
figure 8 - Sonde départ
ATTENTION :
3.3. Installation de la / des résistance(s)
figure 9 - Élément chauffant
3.3.1. Câblage de la / des résistance(s)
IMPORTANT :
ATTENTION :
ATTENTION :
12
NAVISTEM T3100
Piquage sonde
départ B10
Vers réseau de
chauffage
Utiliser un doigt de gant spécifique IZEA
Veuillez se référer à la puissance et la schémathèque en
lien avec l'étude pour déterminer l'emplacement de chaque
résistance sur les ballons.
Mettre en place l'élément chauffant (thermostat vers le haut)
et serrer l'ensemble à l'aide des 6 écrous M8 en effectuant
un serrage en étoile. Couple de serrage 8Nm.
Les résistances électriques devront être commandées par
un contacteur de puissance adapté (voir paragraphe 3.3.2).
Si l'installation dispose de plusieurs résistances électriques,
il est fortement recommandé de décaler leur enclenchement
par l'utilisation d'un relais temporisé pour chaque résistance
supplémentaire (voir paragraphe 3.3.3).
Pour le positionnement des résistances, la hiérarchie des
puissances doit être telle que la puissance de l'appoint 1
soit supérieure à celle de l'appoint 2 qui elle-même doit être
supérieure à celle de l'appoint 3...
Positionnement des résistances :
appoint 1 > appoint 2 > appoint 3 > appoint 4 > appoint 5
Le thermostat de chacune des résistances doit être réglé sur Z pour éviter
d'altérer la régulation du Navistem T3100.
Le thermostat doit commander la bobine d'un relais contacteur de
puissance SANS MARCHE FORCÉE. Ce relais doit être mis en place par
l'installateur.
, Installation, utilisation et entretien
La sonde de température départ chauffage B10 doit
se situer en haut du ballon le plus proche du départ
chauffage. Veuillez-vous référer à la schémathèque
en lien avec l'étude pour déterminer l'emplacement
exact.
Monter le doigt de gant spécifique IZEA longueur
160mm dans le piquage situé en partie haute du
ballon, à 45° du piquage départ chauffage.
La sonde de température B10 doit être introduite au
fond du doigt de gant, et bloquée en utilisant le joint
fourni.