Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 54

Publicité

8.2.2.3.
Limitation de la température d'ambiance*
N° ligne
CC1
CC2
760
1060
La fonction de limitation de la température ambiante permet de couper la pompe de
circulation, si la température ambiante dépasse la consigne actuelle de plus que le
différentiel réglé. La pompe de circulation est de nouveau enclenchée dès que la
température ambiante repasse sous la consigne d'ambiance actuelle. Si la fonction
de limitation de température ambiante est active, aucune demande de chaleur n'est
transmise au(x) générateur(s).
8.2.2.4.
Abaissement accéléré*
N° ligne
CC1
CC2
780
1080
Pendant l'abaissement accéléré, la pompe du circuit de chauffe est déconnectée et,
dans le cas de circuit à vanne mélangeuse, la vanne mélangeuse est fermée.
INFORMATION :
• Fonction avec sonde d'ambiance
Avec une sonde d'ambiance, la fonction déconnecte le chauffage jusqu'à ce que
la température ambiante ait baissé et atteint la consigne réduite ou le niveau hors-
gel. Lorsque la température ambiante a baissé jusqu'au niveau réduit ou hors-gel, la
pompe du circuit de chauffe est enclenchée et la vanne mélangeuse libérée.
• Fonction sans sonde d'ambiance
L'abaissement accéléré coupe le chauffage pendant une durée déterminée, en
fonction de la température extérieure et de la constante de temps du bâtiment.
8.2.2.5.
Optimisation à la mise en marche et à l'arrêt*
N° ligne
CC1
CC2
790
1090
791
1091
Optimisation max à l'enclenchement
Le changement des niveaux de température est optimisé de sorte à atteindre la
consigne de confort durant les périodes de changement.
Optimisation max à la coupure
Le changement des niveaux de température est optimisé de sorte à atteindre la
consigne de confort - 1/4 °C durant les périodes de changement.
* = niveau d'accès restreint
54
NAVISTEM T3100
Programmation
CC3
1360
Limit. influence ambiance
Programmation
CC3
1380
Abaissement accéléré
La fonction Fonctionnement continu de la pompe permet de maintenir
la pompe du circuit de chauffage également enclenchée pendant
l'abaissement accéléré.
Programmation
CC3
1390
Optimis. max à l'enclench.
1391
Optimis. max à la coupure
, Installation, utilisation et entretien
Valeurs possibles
0,5 ... 4 °C
Valeurs possibles
arrêt | jusqu'à consigne réduite
| jusqu'à consigne hors gel
Valeurs possibles
00:00 ... 06:00
00:00 ... 06:00
FR

Publicité

loading