8.5. Paramètres "Fonctions générales"
Les fonctions suivantes permettent l'activation d'une ou plusieurs sorties nommées
QX lorsque celles-ci sont déclarées en tant que K21 et K22 (voir le paramétrage au
chapitre configuration). Ces sorties K21 et K22 peuvent être renseignées pour obtenir
l'image de :
- La surveillance des dépassements de température OU
- La surveillance des insuffisances de température OU
- La surveillance d'un delta entre 2 mesures de température
Il est possible d'utiliser pour cette fonction soit les températures connues par le
NAVISTEM T3100 (par exemple sonde B9, sonde B10, ...) soit les températures
nommées "T° spéciale 1" et "T° spéciale 2". Ces sondes qui peuvent être placées par
le client et déclarées sur les entrées BX sont libres d'utilisation et n'ont aucun lien avec
une fonction spécifique du NAVISTEM T3100.
Dépassement de température
Cette fonction permet de comparer une valeur de température choisie librement avec
une valeur limite réglable.
Le relais commute en cas de dépassement de la valeur limite.
Exemple pour le régulateur 1 :
FR
NAVISTEM T3100
N° ligne
Régul
Régul
1
2
5570*
5580*
dT° marche régul dT
5571*
5581*
dT° arrêt régul dT
5572*
5582*
Temp. encl min régul dT
5573*
5583*
Sonde 1 régulateur dT
5574*
5584*
Sonde 2 régulateur dT
5575*
5585*
Durée marche min régul dT
ligne
5574
, Installation, utilisation et entretien
Programmation
Programmation
Sonde 2 régulateur dT 1
Valeurs possibles
0 ... 40 °C
0 ... 40 °C
-30 ... 120 °C
sans | départ ligne B10 |
Sonde T° spéciale 1 | Sonde
T° spéciale 2 | T° ext B9 |
Ambiance B5 |
ambiance B52 | ambiance B53
0 ... 250 s
Valeurs
sans