Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 21

Publicité

3.4.6. Raccordement sur le régulateur de chauffage
A
Raccordement sonde départ commun QAZ36 (NTC10K).
B
Raccordement sonde circuit ce chauffage 1 QAD36 (NTC10K).
C
Raccordement centrale d'ambiance QAA75 :
D
2 x entrée client programmable contact sec ou signal 0-10V :
Type de câble : 0.5mm².
E
Raccordement vanne mélangeuse circuit de chauffage 1 :
Commande OUVERTURE
230V AC 50HZ.
2A max.
F
Raccordement vanne mélangeuse circuit de chauffage 1 :
Commande FERMETURE
QX2 ne doit pas être raccordée
230V AC 50HZ.
2A max.
G
Raccordement bouton «marche forcée des résistances »:
Réf accessoire : 091471
H
Raccordement sortie relais synthèse d'alarme :
Câblé en usine sur voyant alarme NAVISTEM T3100
Il est possible de raccorder en parallèle une sortie 230V destinée à la signalisation
chaufferie ou vers un automate pour reporter l'information.
I
Raccordement circulateur circuit de chauffage 1 :
J
Raccordement AVS75 :
K
Raccordement sonde température extérieure QAC34 (NTC1K)
INFORMATION :
FR
NAVISTEM T3100
figure 15 - Raccordement sur le régulateur de chauffage
Type de câble : 0.5mm².
Longueur max : 200m.
Pour le raccordement des câbles sur les sondes QAD36 et QAC34 se
reporter aux éléments concernés.
, Installation, utilisation et entretien
Type de câble : 0.5mm².
Longueur max : 200m.
230V AC 50Hz.
2A max.
21