4.3. Affichage d'un défaut
Quand un défaut non bloquant apparaît, une
petite cloche s'affiche en haut à gauche de l'écran.
Pour connaître le défaut, appuyer sur la touche
information
Ce type de défaut n'entraîne pas de mise en
sécurité bloquante nécessitant une intervention
manuelle.
Une fois la source du défaut supprimée, la cloche
disparaît automatiquement.
Quand un défaut met la PAC en sécurité, le code
du défaut et son libellé s'affichent en permanence
à l'écran. De même, une petite cloche apparaît en
haut à gauche de l'écran.
Pour réarmer le contrôleur de PAC, supprimer
la source du défaut, puis appuyer sur le bouton
reset.
4.4. Modes de fonctionnement
Permet de sélectionner le régime de chauffage
parmi les modes Veille, Confort, Eco, Auto.
Remarque :
Dans le cas de 2 ou 3 circuits de chauffage
réglés indépendamment, après un premier appui
sur la touche régime chauffage, choisir le circuit
concerné par l'intermédiaire du bouton rotatif de
réglage et valider par OK.
Veille
Confort
Eco
Auto
FR
NAVISTEM T3100
.
Aucune demande de chaleur interne
n'est prise en compte.
La fonction hors-gel est active.
Les demandes de chaleur externes (0-
10 V ou bus LPB) restent actives.
Régime 'confort' permanent.
La puissance des générateurs est
adaptée pour satisfaire la consigne de
chauffage.
Régime 'réduit' permanent.
La puissance des générateurs est
adaptée pour satisfaire la consigne de
chauffage réduite.
Selon la programmation horaire, le
régulateur alterne les régimes Confort
et Eco.