3.3.1.1.
Sections des conducteurs et calibres des contacteurs de puissance
P : Puissance
S : Section mini conducteurs : les valeurs de section sont indicatives, se référer à la
norme NF C 1500 (longueur et mode de pose du câble)
3.3.2. Spécifications des contacteurs de puissance
Les contacteurs de puissance sont fournis par l'installateur.
Afin de garantir le bon fonctionnement du système, ils doivent respecter les spécifications
suivantes :
- Contacteur Tripolaire NO 400V / bobine 230V AC / AC1
- Durée de vie électrique : 1 million de cycles minimum
- Courant de contact
3.3.3. Spécifications des relais temporisés
Les relais temporisés sont fournis par l'installateur.
Il est demandé d'installer des relais temporisés sur les installations intégrant plusieurs
résistances pour des raisons d'efficacité et de fiabilité. Ils doivent respecter les
spécifications suivantes :
- Tension de service = 230V AC (24V mini)
- Retard à l'enclenchement
Exemple de composants adaptés :
Schneider Harmony Time RE17 1OF - multi - 24 à 240VAC
Mode A : retard à l'enclenchement.
ATTENTION :
Les relais temporisés doivent générer un retard de à l'enclenchement des résistances
successives de 5min.
Ex: Câblage des relais en parallèle :
Résistance 1 : Pas de relais temporisé
Résistance 2 : Retard à l'enclenchement de 5min
Résistance 3 : Retard à l'enclenchement de 10min (soit 5min par rapport à la résistance 2).
ATTENTION :
14
NAVISTEM T3100
p
I
(kW)
(A)
6
8,7
15
21,7
30
43,3
I : Intensité
C : Contacteur
Résistance
Les relais temporisés sont à installer conformément au schéma de câblage
vu en section 3.3.1.
Si le câblage des relais est réalisé en série il convient de régler tous les
relais avec un retard à l'enclenchement de 5min.
, Installation, utilisation et entretien
Tri 400V
S
C
(mm
)
(A)
2
2,5
10
2,5
25
10
50
Courant assignée
contacteur
6kW
10A
15kW
25A
30kW
50A
FR