Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 67

Publicité

8.7.2.3.
Entrées H1 / H3*
ATTENTION :
Sans
Aucune fonction sur l'entrée.
Commutation de régime
- du circuit de chauffage
Les régimes des circuits de chauffage sont commutés sur le mode paramétré
ligne 900 / 1200 / 1500) via les bornes de raccordement Hx (par ex. commutateur
téléphonique).
- de l'eau chaude sanitaire (fonction non utilisée).
Message erreur / alarme
L'entrée H1 ou H3 provoque un message d'erreur du régulateur. Si la sortie d'alarme est
configurée en conséquence (sorties de relais QX4, ligne 584), l'erreur est retransmise
ou affichée par un contact supplémentaire (par ex. voyant ou buzzer externe).
Demande circuit consomm. 1 ou 2
La consigne de départ réglée est activée via les bornes (par exemple avec une fonction
de batterie chaude d'un rideau d'air chaud).
La consigne doit être réglée en ligne 1859, 1909.
Demande circuit consomm. 10V 1 ou 2
Le nœud d'application charge externe x reçoit une demande de chaleur sous forme de
signal de tension (0...10V-). La caractéristique linéaire est définie par le biais de deux
points fixes (valeur tension 1 / valeur fonction 1 et valeur tension 2 / valeur fonction 2).
Mesure de pression 10V
Le signal de tension appliquée à l'entrée Hx est converti de façon linéaire en une valeur
de pression. La caractéristique linéaire est définie par le biais de deux points fixes
(valeur tension 1 / valeur fonction 1 et valeur tension 2 / valeur fonction 2).
* = niveau d'accès restreint
FR
NAVISTEM T3100
N° ligne
Programmation
H1
H3
5950
5960
Fonction entrée Hx
Il est INTERDIT d'utiliser la fonction «Ordre enclench. PAC allure 1»
, Installation, utilisation et entretien
Valeurs possibles
sans | commutation régime CC+ECS |
commutation régime des CC | commutation
régime CC1 | commutation régime CC2 |
commutation régime CC3 | message erreur
/ alarme | demande circuit consomm. 1 |
demande circuit consomm.2 | demande circ.
consom1 10V | demande circ. consom2 10V |
mesure de pression 10V | Libération générateur
piscine | Niveau de température ECS | Niveau
de température CC1 | Niveau de température
CC2 | Niveau de température CC3 |
Thermostat d'ambiance CC1 | Thermostat
d'ambiance CC2 | Thermostat d'ambiance
CC3 | mesure d'ambiance 10V | Ordre
enclench. PAC allure 1