8.2.1.2.
Programme horaire (circuits de chauffage 1, 2 et 3 et 5)
CC1
500
501
502
503
504
505
506
516
Un programme de contrôle est disponible pour chaque circuit de chauffage. Le
programme 5 est à disposition pour des fonctions spécifiques. Ils sont établis en mode
"Automatique" et contrôlent le changement des niveaux de température (et donc les
consignes associées (réduite et confort)) via les temps de changement ajustés.
Entrer les temps de changement :
Les temps de changement peuvent être ajustés de façon combinée, c'est-à-dire des
temps identiques pour plusieurs jours ou plusieurs temps distincts pour certains jours.
La présélection de groupes de jours (lundi... vendredi et samedi...dimanche, par
exemple) ayant les mêmes temps de changement permet de réduire considérablement
le temps passé au réglage du programme de changement.
Tous les programmes horaires peuvent être réinitialisés aux réglages usine (lignes 516,
536, 556 et 616). Chaque programme horaire possède sa propre ligne de commande
pour cette réinitialisation. Dans ce cas, les réglages individuels seront perdus.
* = niveau d'accès restreint
FR
NAVISTEM T3100
N° ligne
CC2
CC3
5*
Présélection
520
540
600
521
541
601
Heure d'enclenchement 1ère période
522
542
602
Heure de déclenchement 1ère période
523
543
603
Heure d'enclenchement 2ème période
524
544
604
Heure de déclenchement 2ème
période
525
545
605
Heure d'enclenchement 3ème période
526
546
606
Heure de déclenchement 3ème
période
536
556
616
Valeurs par défaut
, Installation, utilisation et entretien
Programmation
Valeurs possibles
Lun-dim | Lun-vend | Sam-dim |
Lundi...Dimanche
00:00 ... 24:00
00:00 ... 24:00
00:00 ... 24:00
00:00 ... 24:00
00:00 ... 24:00
00:00 ... 24:00
Non | Oui