8.2. Paramètres "Circuits de chauffage"
Le contrôleur de PAC peut gérer jusqu'à 3 circuits de chauffage.
Le type de circuit de chauffage (direct ou mélangé avec vanne 3 voies) est auto défini
en fonction de la connexion ou non d'une sonde de température départ.
La gestion de circuit de chauffage par le contrôleur de PAC (direct ou mélangé)
nécessite d'utiliser une sonde de température extérieure (QAC34 connectée en B9,
voir paragraphe 3.4.6, page 20).
Le premier circuit de chauffage avec vanne 3 voies se raccorde directement sur la
Navistem T3100. Pour les circuits de chauffage avec V3V suivants, il faut utiliser un
module d'extension par circuit de chauffage.
Les noms des sondes, pompes et vannes utilisées sont :
Les fonctions suivantes sont disponibles pour chaque circuit de chauffage de manière
indépendante :
- Réglage des programmes horaires
- Réglage des programmes vacances
- Réglage des consignes
- Réglage des courbes de chauffe
- Fonctions d'optimisation de fonctionnement
- Réglage du pilotage des actionneurs pompe et V3V
8.2.1. Réglages de bases
8.2.1.1.
Régime de fonctionnement
Le fonctionnement des circuits de chauffage 1, 2 et 3 est directement contrôlé via la
touche de mode de fonctionnement (voir chapitre 4.1, page 22).
46
NAVISTEM T3100
Sonde
CC1
B1
CC2
B12
CC3
B14
, Installation, utilisation et entretien
Pompe
Q2
Q6
Q20
V3V
Y1/Y2
Y5/Y6
Y11/Y12
FR