Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 51

Publicité

8.2.1.6.
Consigne de température de départ*
N° ligne
CC1
740
741
Limite la consigne de température de départ (en mini et en maxi) calculée par la loi
d'eau (courbe de chauffe).
8.2.1.7.
Consigne de départ du thermostat d'ambiance*
N° ligne
CC1
742
Si un thermostat d'ambiance est défini sur une entrée Hx, la consigne de départ du
circuit de chauffage réglée ici s'applique.
ATTENTION : Ne suit plus une loi d'eau.
* = niveau d'accès restreint
FR
NAVISTEM T3100
CC2
CC3
1040
1340
T° consigne départ min
1041
1341
T° consigne de départ max.
CC2
CC3
1042
1342
T° consig. dép thermostat amb
, Installation, utilisation et entretien
Programmation
Programmation
Valeurs possibles
8 ... 95 °C
8 ... 95 °C
Valeurs possibles
8 ... 95 °C
51