Ballon(s) avec appoint(s) électrique(s) :
Montage des résistances selon l'ordre préconisé dans les différents emplacements :
Montage de chaque résistance avec le thermostat vers le haut (12h) :
Asservissement des thermostats de régulation et de sécurité au contacteur :
Présence d'une soupape de sécurité directement raccordée au ballon :
Tarage des soupapes conforme à la pression de service des ballons :
Présence des relais temporisés sur la commande de la résistance n°2 :
Contrôle des alimentations électriques (ne pas mettre sous tension) :
Attention : il est interdit de mettre sous tension le produit avec une alimentation provisoire / coffret chantier.
Présence d'un interrupteur sectionneur de proximité :
Alimentation triphasée + neutre avec abonnement adapté aux puissances PAC :
Respect des calibres et courbe des disjoncteurs PAC et résistances électriques :
Respect des sections d'alimentation PAC et résistances électriques :
Contrôle serrage des connexions PAC, contacteurs et résistances :
Opérations préalables à la mise sous tension : Sectionneur ouvert, enclencher le disjoncteur principal de la PAC
puis le sectionneur de proximité.
Relevés à effectuer en entrée PAC
Mesures à effectuer
Tension Neutre - Terre (NT)
Tension Phase 1 - Neutre (PN)
Tension Phase 1 - Terre (PT)
Tension Phase 1 - Phase 2
Tension Phase 2 - Phase 3
Tension Phase 3 - Phase 1
Si les mesures effectuées sont cohérentes, ouvrir le sectionneur de proximité.
ATTENTION :
Attention ! Ce relevé ne constitue en aucun cas un procès-verbal de la chaufferie.
146
NAVISTEM T3100
Valeurs relevées
Vous pouvez désormais mettre sous tension la PAC, vous ne devez pas
essayer de la démarrer !
Veuillez vérifier que l'afficheur s'allume. Si ce n'est pas le cas, une
inversion de 2 phases est à réaliser. Voir chapitre § 4.2 de la notice. PAC
Le cordon chauffant va mettre progressivement en température le
compresseur.
Cette opération est à effectuer pendant au moins 12h avant un démarrage
en mise en service ou après une période longue de mise hors tension.
Vous pouvez ensuite mettre en eau la PAC et réaliser la purge d'air. Voir
chapitre § 3.6.5.1 de la notice PAC
, Installation, utilisation et entretien
La tension NT mesurée doit être proche
de 0 Vac (≈5 Vac admis).
Les tensions PT et PN doivent être
proches de 230Vac +/- 10% avec une
valeur stable.
Les tensions entre les phases doivent
être identiques et être proches de
380Vac +/- 10% avec une valeur stable.
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non