8.7. Paramètres "Configuration"
Le contrôleur de pompe à chaleur doit être configuré convenablement pour s'adapter
aux besoins de la chaufferie pour des applications de chauffage uniquement.
Il dispose de 4 sorties 230V configurables (de QX1, QX2, QX4, et QX5), 1 sortie contact
sec configurable (QX3), de 3 entrées sondes configurables (BX1, BX2, BX3 et BX4), et
de 2 entrées 0...10 volts ou Contact sec (H1 et H3)
Les entrées BX1, BX2 et BX3 sont utilisées respectivement pour la sonde extérieure B9
et la sonde départ ballon B10 sur la T3100 n°1.
La sortie QX3 est câblée d'usine et n'est pas disponible sur la T3100 n°1.
La sortie QX4 est utilisée pour le report d'alarme sur chaque T3100.
INFORMATION :
Entrées / sorties
contrôleur de
PAC
QX1
QX2
QX3
QX4
QX5
BX1
BX2
BX3
BX4
H1
H5
* : pour programmer un circuit de chauffage mélangé, il faut programmer le 6014 "fonction groupe
mélangeur 1" en "circuit de chauffage 1" et non affecter individuellement chaque entrée et sortie.
Il faut veiller à configurer correctement les entrées / sorties du contrôleur de PAC pour
s'adapter à la chaufferie.
INFORMATION :
FR
NAVISTEM T3100
Cette sortie est obligatoirement une synthèse des défauts
de
l'installation.
défauts d'un Navistem T3100 spécifique dans une cascade.
Pour distinguer le défaut de chaque PAC, il faut se câbler sur la sortie
230V programmable de chaque IZEA.
Voir notice IZEA
Configuration usine
-
-
Régulation générateur
supplémentaire K32
Report d'alarme K10
-
Sonde extérieure B9
-
Sonde départ ligne B10
-
-
-
Les modules d'extension apportent des entrées / sorties supplémentaires
au contrôleur de PAC.
, Installation, utilisation et entretien
Il
n'est
pas
possible
Exemple de configuration possible
Ouverture V3V circuit de chauffage 1*
Fermeture V3V circuit de chauffage 1*.
Pompe circuit consommateur & Q15,
ou pompe Q2 circuit de chauffage 1*
Sonde départ B1 circuit de chauffage 1*
Demande circuit consommateur 1 ou 2 (10V),
ou demande circuit consommateur 1 ou 2 (TOR).
Commutation régime des CC
de
distinguer
les
63

Publicité

loading