Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 77

Publicité

8.10.3. Simulation*
N° ligne
Simulation temp ext
8.10.4. Mise en service*
N° ligne
Mise en service
pompe à chaleur
Sélection
modulation
PAC
* = niveau d'accès restreint
FR
NAVISTEM T3100
7150
Simulation temp ext
Pour faciliter la mise en service et la recherche de pannes, des
températures extérieures dans la plage de -50...50°C peuvent être
simulées. Pendant la simulation, les températures extérieures
actuelle, composite et atténuée sont remplacées par la température
simulée réglée
Pendant la simulation, le calcul des 3 températures extérieures
mentionnées se poursuit et les températures sont à nouveau
disponibles lorsque la simulation est terminée.
La fonction est désactivée en réglant "- - -" sur cette ligne de commande,
ou automatiquement après une temporisation de 5 heures.
Programmation
7202
Mise en service pompe à chaleur
7207
Sélection modulation PAC
7214
Mode de fonct. test
La fonction de mise en service permet le fonctionnement de la pompe
à chaleur en fonction des besoins des consommateurs. Le réglage
7202 détermine si la pompe à chaleur est utilisée pour le chauffage
ou le refroidissement.
Mais la pompe à chaleur ne s'allume que si la sélection de puissance
(7207) a été effectuée.
La fonction de mise en service se termine en cas de coupure de
courant (7202 = Off).
Le compresseur ne se rallume pas automatiquement si la pompe à
chaleur atteint une valeur limite de sécurité lors de la mise en service
active. Dans ce cas, la sélection de la sortie est réinitialisée (7207 =
0%), mais la fonction de mise en service proprement dite (7202 = par
ex. chauffage) reste active.
La fonction de mise en service s'éteint automatiquement après
2heures sans modification manuelle des paramètres 7202.
Les paramètres 7207 sont réinitialisés aux valeurs par défaut après
l'annulation ou la désactivation manuelle de la fonction de mise en
service.
Les paramètres doivent être ressaisis pour réactiver la fonction de
mise en service
Le réglage définit la puissance (0...100%) d'une pompe à chaleur
modulante pendant la mise en service active. La pompe à chaleur
fonctionne pendant la fonction de mise en service active à une
puissance définie.
Elle est autorisée à fonctionner à sa température départ maximale.
Veuillez vous assurer de pouvoir dissper les calories pour éviter des
mises en sécurités
, Installation, utilisation et entretien
Programmation
Valeurs possibles
Off | Chauffage | Rafraîchissement
77

Publicité

loading