Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 52

Publicité

8.2.2. Optimisation
8.2.2.1.
Fonctions ECO*
N° ligne
CC1
CC2
730
1030
Commutation été/hiver :
La commutation été/hiver active/désactive le chauffage durant l'année selon le rapport
de température. Le changement se fait automatiquement quand le mode automatique
est sélectionné, ce qui évite ainsi à l'utilisateur d'allumer/éteindre le chauffage. Toute
modification de la valeur entrée raccourcit ou rallonge les périodes annuelles respectives
(été/hiver).
- Si la valeur est augmentée :
Le passage au mode hiver est avancé, et le passage au mode été est retardé.
- Si la valeur est diminuée :
Le passage au mode hiver est retardé, et le passage au mode été est avancé.
INFORMATION :
* = niveau d'accès restreint
52
NAVISTEM T3100
Programmation
CC3
1330
Limite chauffe été / hiver
Cette fonction est inactive en mode température de confort continue
(icône soleil).
Le contrôleur affiche "ECO".
La température extérieure est atténuée pour prendre en compte la
dynamique du bâtiment.
Exemple :
, Installation, utilisation et entretien
TE atténuée
Valeurs possibles
8 ... 30 °C
Limite chauffe été/hiver +1°C
Limite chauffe été/hiver
Limite chauffe été/hiver -1°C
Jours
FR

Publicité

loading