Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 81

Publicité

8.12. Paramètres "Test des entrées / sorties"
Le test des entrées/sorties permet de vérifier le bon fonctionnement des composants
raccordés.
ATTENTION :
INFORMATION :
8.12.1. Test des sorties relais*
Le test des relais permet d'enclencher ou d'arrêter l'ensemble des sorties relais
(brûleur, pompes etc..) indépendamment de l'état du régulateur. Ceci permet de vérifier
rapidement le câblage.
Un paramètre dédié à cet effet permet d'exciter chaque relais individuellement. L'état
réglé reste actif lors de la sortie de ce paramètre.
Le test peut être interrompu de manière explicite, sinon il se désactive automatiquement
au bout d'1 heure.
Pas de test
Le test des sorties est désactivé
Tout est à l'ARRET
Toutes les sorties sont désactivées.
Sortie relais QX...
Seule QX... est enclenchée.
Sortie relais QX2... module n
Seule QX2... sur le module d'extension n est enclenchée.
* = niveau d'accès restreint
FR
NAVISTEM T3100
Les valeurs de sonde sélectionnées sont actualisées dans un délai de 5
secondes maximum. L'affichage ne tient pas compte des corrections des
valeurs mesurées.
Le test des relais peut être activé via un logiciel de diagnostic, ainsi que
via l'interface d'exploitation. Il reste actif pendant 8 minutes maximum,
après quoi il est forcé de s'interrompre.
N° ligne
Programmation
7700
Test des relais
, Installation, utilisation et entretien
Valeurs possibles
pas de test | tout est à l'arrêt | Sortie relais QX1 |
Sortie relais QX2 | Sortie relais QX3 | Sortie relais
QX4 | Sortie relais Q5 | Sortie relais QX21 module
1 | Sortie relais QX22 module 1 | Sortie relais QX23
module 1 | Sortie relais QX21 module 2 | Sortie
relais QX22 module 2 | Sortie relais QX23 module
2 | Sortie relais QX21 module 3 | Sortie relais QX22
module 3 | Sortie relais QX23 module 3