8.7.2. Configuration des entrées / sorties du Navistem T3100
8.7.2.1.
Sortie relais QX*
N° ligne
QX1
QX2
QX3
5890
5891
5892
Les réglages des sorties associent les fonctions correspondantes selon la sélection.
Par défaut, le relais QX1 est paramétré en report de Défaut.
Sans
Aucune fonction sur la sortie par relais.
Ppe circuit consomm. 1 Q15
La pompe du circuit de consommateur CC1 peut être utilisée pour un consommateur
supplémentaire. En association avec une demande de chaleur externe à l'entrée H
avec la configuration Demande circuit consomm. 1, l'application peut être utilisée pour
une batterie chaude ou similaire.
Sortie d'alarme K10
Si un défaut survient, ceci est signalé par le relais d'alarme. La fermeture du contact
est temporisée de 2 minutes. Lorsque l'erreur est éliminée, c'est-à-dire que le message
d'erreur n'est plus présent, le contact s'ouvre immédiatement.
Rq : Si le défaut ne peut pas être éliminé pour l'instant, il est possible de
réinitialiser quand même le relais. Ceci s'effectue dans la page Défauts.
Pompe CC3 Q20
Le circuit de chauffage avec pompe CC3 est activé.
Ppe circuit consomm. 2 Q15
La pompe du circuit de consommateur CC2 peut être utilisée pour un consommateur
supplémentaire. En association avec une demande de chaleur externe à l'entrée H
avec la configuration Demande circuit consomm. 2, l'application peut être utilisée pour
une batterie chaude ou similaire.
Pompe CC1 Q2
Le circuit de chauffage avec pompe CC1 est activé.
Pompe CC2 Q6
Le circuit de chauffage avec pompe CC2 est activé.
Pompe/vanne ECS Q3
Fonction non disponible
Régulateur dT 1 K 21 / Régulateur dT 1 K22
Les relais K21 et K22 sont utilisés pour le régulateur de Delta-T.
* = niveau d'accès restreint
FR
NAVISTEM T3100
Programmation
QX4
QX5
5894
5895
Sortie relais QX1, 2, 3, 4, 5
, Installation, utilisation et entretien
sans | ppe circuit consomm. 1 Q15
| ppe circuit consomm. 2 Q15 |
Pompe circuit piscine Q19 | pompe
CC3 Q20 | sortie d'alarme K10 |
Programme horaire 5 K13 | pompe
CC1 Q2 | pompe/vanne ECS Q3 |
Etage 1 compresseur K1 | régulation
géné relève K32 | pompe CC2 Q6 |
Valeurs possibles
Régulateur dT 1 K21 |
Régulateur dT 2 K22 |