Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 74

Publicité

Système
la commutation s'applique à tous les régulateurs du système (tous segments compris).
Le régulateur doit se trouver dans le segment 0.
8.8.4. Horloge*
Ce réglage détermine l'action de l'heure système sur l'heure réglée dans le régulateur.
Autonome
L'heure peut être réglée sur le régulateur. L'heure du régulateur n'est pas synchronisée
sur l'heure système.
Esclave sans ajustement
L'heure ne peut pas être réglée sur le régulateur. L'heure du régulateur est synchronisée
automatiquement en permanence sur l'heure système.
Esclave avec ajustement
L'heure peut être réglée sur le régulateur. Elle est adoptée simultanément comme
heure système par le maître. L'heure du régulateur est toutefois automatiquement et
constamment adaptée à l'heure système.
Maître
L'heure peut être réglée sur le régulateur. L'heure du régulateur devient l'heure de
référence pour le système. L'heure système est synchronisée.
8.8.5. Température extérieure
Dans l'installation avec bus local LPB une seule sonde extérieure suffit. Elle se raccorde
à un régulateur quelconque et fournit la température aux régulateurs sans sonde
extérieure. L'écran affiche d'abord le numéro de segment, puis l'adresse de l'appareil.
– – . – –
01.02
Le premier chiffre correspond au numéro de segment (01.)
Le second chiffre correspond à l'adresse de l'appareil (.02)
INFORMATION :
* = niveau d'accès restreint
74
NAVISTEM T3100
Programmation
ligne
6640
Fonctionnement horloge
Programmation
ligne
6650
Source T° extérieure
Lecture de l'adresse de la sonde extérieure impossible
Adresse de la sonde de température extérieure
Au besoin (par exemple si un bâtiment dispose de zones d'ensoleillement
différentes), il est possible d'équiper plusieurs zones du système d'une
sonde extérieure distincte.
, Installation, utilisation et entretien
Valeurs possibles
autonome | esclave sans
ajustement | esclave avec
ajustement | maître
Valeurs possibles
0 ... 239
FR