PROCEDURE SPECIFIQUE DE MISE EN ROUTE
"
Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.
"
Effectuer la mise en route de la PAC seule puis la mettre hors tension.
"
Effectuer les réglages ci-après sur le Navistem T3100 au niveau «spécialiste»:
Appui bref
Appui 3 secondes Utilisateur final Mise en service Spécialiste OEM
PAC N°1 Maître cascade :
• Menu Heure et date
Régler l'heure
Régler la date
Régler l'année
• Menu Configuration
Choisir
le
modèle
l'application «chauffage avec appoint
électrique»
Affecter la sonde extérieure (préréglé)
Configurer l'appoint électrique (préréglé
Configurer la sortie d'alarme (préréglé)
Affecter la sonde départ ballon (préréglé)
• Menu Réseau LPB
Numéro de l'appareil (préréglé)
Numéro du segment (préréglé)
Régler le régime d'horloge
Pour une demande via entrée 0...10V*
• Menu Configuration
Configurer l'entrée H1
Pour obtenir une échelle : (préréglé)
Note :
0V = 0°C et 10V = 100°C
*Voir préconisation Chapitre 12
116
NAVISTEM T3100
Schémas : AP310 / 320 / 330
de
PAC
et
, Installation, utilisation et entretien
N° Ligne
Heure / minute (1)
Jour / mois (2)
Année (3)
Préréglage (5700)
Entrée sonde BX1 (5930)
Sortie par relais QX3 (5892)
Sortie par relais QX4 (5894)
Entrée sonde BX3 (5932)
Adresse appareil (6600)
Adresse segment (6601)
Fonctionnement horloge (6640)
Fonction entrée H1 (5950)
Valeur fonction 2 H1 (5956)
page 7 / 9
Valeur
HH.MM
JJ.MM
AAAA
IZEA15kW = 13
IZEA18kW = 13
IZEA23kW = 14
IZEA27kW = 14
IZEA40kW = 15
IZEA50kW = 16
Sonde extérieure B9
Régulation génér releve
K32
Sortie d'alarme K10
Sonde départ ligne B10
1
0
Maître
Dde circ. consom. 1 10V
100
FR