• Menu Réseau LPB
Numéro de l'appareil
Numéro du segment (préréglé)
Régler le régime d'horloge (préréglé)
Se reporter au §10, page 127 pour les tests des entrées / sorties des régulateurs.
F.
VALIDATION HYDRAULIQUE
"
Procéder à la remise sous tension de l'IZEA :
Afin de limiter le réchauffage du retour PAC par les appoints, il est nécessaire d'ajuster le débit de
la PAC en considérant les caractéristiques suivantes :
Le débit de l'ensemble des PAC lorsque leurs circulateurs sont à vitesse maximale doit toujours
être supérieur au débit secondaire
Le débit de l'ensemble des PAC lorsque leurs circulateurs sont à vitesse maximale doit être au
plus proche du débit secondaire
Chaque PAC doit avoir le même débit individuel.
Le débit individuel de chaque PAC lorsque tous les circulateurs sont À vitesse maximale doit être
conforme au tableau ci-dessous.
Débit nominal
(m³/h)
Débit mini
(m³/h)
INFORMATION :
118
NAVISTEM T3100
Schémas : AP310 / 320 / 330
IZEA15kW
IZEA18kW
2.8
3.1
1.3
1.5
Se référer à l'étude de dimensionnement pour connaître la valeur de débit
préconisée.
, Installation, utilisation et entretien
N° Ligne
Adresse appareil (6600)
Adresse segment (6601)
Fonctionnement horloge (6640)
IZEA23kW
IZEA27kW
2.3
2.8
1.6
1.9
page 9 / 9
Valeur
3
0
Esclave sans ajustement
IZEA40kW
IZEA50kW
4.1
5.1
2.5
2.9