Exemple pour demande de chaleur 10V :
Si le signal d'entrée passe en dessous du seuil de 0,15 V la demande de chaleur est
invalidée et donc inopérante.
8.7.2.4.
Groupe mélangeur 1*
Les bornes BX4, QX1, QX2 et QX5 sont affectées comme suit, selon le réglage du paramètre 6014 :
Fonction groupe mélangeur 1
Sans
Multifonction
Circuit de chauffage 1
Circuit de chauffage 2
Circuit de chauffage 3
Multifonction
En sélectionnant "Multifonction", les terminaux destinés à être utilisés avec le groupe
de mixage (BX4, QX1, QX2 et QX5) peuvent être utilisés pour d'autres applications
Circuit de chauffage 1...3
Selon les réglages au chapitre "Circuits de chauffage"
Sans
Pas de module d'extension
* = niveau d'accès restreint
FR
NAVISTEM T3100
N° ligne
Ligne d'exploitation
6014
Fonction groupe mélangeur 1
Multifonction : circuit chauffage 1, circuit chauffage 2, circuit chauffage 3,
sans
Borne BX4
Sans fonction
BX4
B1
B12
B14
, Installation, utilisation et entretien
Consigne départ [°C]
Borne QX1
Borne QX2
Sans fonction
Sans fonction
QX1
QX2
Y1
Y2
Y5
Y6
Y11
Y12
Tension
sur H1
Borne QX5
Sans fonction
QX5
Q2
Q6
Q20
69