8.10. Paramètres "Maintenance / Régime spécial"
8.10.1. Fonction de maintenance*
N° ligne
7070
7071
7072
7073
Interval PAC
Temps depuis
Maintenance PAC
8.10.2. Nombre maximum de demandes de démarrages de la PAC par heure de fonction-
nement
Nbr max démar.
Compr1 /heur
Compteur
démar. compr1 /
heur
INFORMATION :
* = niveau d'accès restreint
76
NAVISTEM T3100
Interval PAC
Temp depuis maintenance PAC
Max starts compr 1/hrs run
Cur starts compr 1/hrs run
Réglage de l'intervalle (en mois) auquel la pompe à chaleur doit être
entretenue
Affichage de la période de temps (en mois) depuis la dernière
visite de service.
Si la valeur se situe au-dessus du réglage "Intervalle HP", ...
- Le symbole
- Un message de maintenance au niveau info : 17 : interval HP
(priorité 6).
Réglage du nombre maximum autorisé de démarrages du compresseur
1 par heure de fonctionnement
Nombre moyen de demandes de démarrages de la PAC par heure
de fonctionnement atteint au cours des 6 dernières semaines.
Si la valeur se situe au-dessus du réglage "Démarrage max
compr1/h marche",...
- Le symbole
- Un message de maintenance au niveau info : 8 : Trop de
démarrages compr1 (priorité 9).
L'acquittement de ce message d'erreur se fait via la réinitialisation du
compteur de démarrages 7073. Appuyez sur touche OK, sélectionnez oui
et validez.