C.
DESCRIPTIONS
Pour fonctionner avec les pompes à chaleur IZEA, les émetteurs seront choisis pour fonctionner
dans les plages de températures admises par ces générateurs.
Pour des émetteurs fonctionnant sur loi d'eau, cette dernière ne doit pas excéder 75/55°C.
Pour des circuits à départ constant, la consigne ne devra pas excéder 70°C.
INFORMATION :
INFORMATION :
D.
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT
Bornier
PAC
Signal résistance(s)
Raccordement Appoint électrique
Se reporter à la section 3.3, page 12
Les appoints électriques seront toujours montés du haut vers le bas, c'est à dire le premier en
position haute du ballon et le suivant si nécessaire sous le premier.
Dans le cas d'appoints avec des puissances différentes, la puissance la plus forte sera positionnée
en position haute.
Relais temporisés
Les relais temporisés doivent être réglés sur un retard à l'activation de 5min par rapport à la
résistance précédente.
Se reporter à la section 3.3.3, page 14
92
NAVISTEM T3100
Schémas : AP110
Les appoints électriques seront toujours montés du haut vers le bas, c'est
à dire le premier en position haute du ballon et le suivant si nécessaire
sous le premier.
Dans le cas d'appoints avec des puissances différentes la puissance la
plus forte sera positionnée en position haute.
, Installation, utilisation et entretien
Circulateur circuit
chauffage N°1 Q2
Report d'alarme 230V
page 2 / 4
Sonde départ
ballon B10
Option :
Navipass Modbus /
QAA 75
Sonde EXT B9
FR