8.14.3. Diagnostic Modbus Esclave
Les informations ci dessous permettent de diagnostiquer la PAC IZEA via les signaux
échangés sur le réseau de communication Navistem T3100 / IZEA
N° ligne
7611
7614
7621
7624
7631
7641
8.14.4. Diagnostic consommateurs
Diverses consignes et valeurs réelles, des états de commutation de relais et des états
de minuterie peuvent être affichés à des fins de diagnostic.
FR
NAVISTEM T3100
Texte IHM
entrée signal UX port 1
entrée signal 1 port 1
entrée signal UX port 2
entrée signal 1 port 2
entrée signal UX port 3
entrée signal UX port 4
N° ligne
8700
Température extérieure
8701
Température extérieure minimum
Réinitialisation de la T° ext mini
8702
Température extérieure maximum
Réinitialisation de la T° ext maxi
8703
Température extérieure atténuée
Réinitialisation de la T° atténuée
8704
Température extérieure mélangée
8730, 8760, 8790
Pompe CC1, 2, 3
8731, 8761, 8791
Vanne mélangeuse CC1, 2, 3 ouverte
8732, 8762, 8792
Vanne mélangeuse CC1, 2, 3 fermée
8740, 8770, 8800
Température ambiante 1, 2, 3
8741, 8771, 8801
Consigne température d'ambiance 1,
2, 3
8743, 8773, 8803
Température de départ 1, 2, 3
8744, 8774, 8804
Consigne température départ 1, 2, 3
8749, 8779, 8809
Thermostat d'ambiance 1, 2, 3
8875, 8885
Température consigne départ circ.
cons1, 2
8895
T° consigne départ piscine
8900
Température piscine
8901
Consigne piscine
8950
Température départ ligne
8951
Température consigne départ ligne
8980
Température ballon de stockage 1
8981
Consigne ballon de stockage
8982
Température ballon de stockage 2
8983
Température ballon de stockage 3
9005
Pression hydraulique 1
, Installation, utilisation et entretien
Fonction associée
Modulation compresseur
Capteur de pression HP
Modulation ventilateur
Capteur de pression BP
Modulation circulateur
Débitmètre (modèles 15 à 27kW)
Programmation
Valeurs possibles
0 ... 100 (Hz)
30 ... 3030 (bar/100)
0 ... 100 (%)
30 ... 3030 (bar/100)
0 ... 100 (%)
0 ... 800 (l/min.10)
Valeurs possibles
-50 ... 50 °C
-50 ... 50 °C
-50 ... 50 °C
-50 ... 50 °C
-50 ... 50 °C
arrêt | marche
arrêt | marche
arrêt | marche
0 ... 50 °C
4 ... 35 °C
0 ... 140 °C
0 ... 140 °C
pas de demande | demande
5 ... 130 °C
5 ... 130 °C
0 ... 140 °C
8 ... 80 °C
0 ... 140 °C
0 ... 140 °C
0 ... 140 °C
0 ... 140 °C
0 ... 140 °C
0 ... 140 °C
-1 ... 50 °C
87