8.12.2. Test des entrées de sonde
Le test des entrées permet de lire les valeurs de mesure actuelles sur les bornes
d'entrée des appareils. Ceci permet de vérifier rapidement le câblage.
8.12.3. Test des entrées H1 / H2 / H3*
Le test des entrées permet de lire les valeurs de mesure actuelles sur les bornes
d'entrée des appareils. Ceci permet de vérifier rapidement le câblage.
* = niveau d'accès restreint
82
NAVISTEM T3100
Programmation
ligne
7804
T° sonde BX1
7805
T° sonde BX2
7806
T° sonde BX3
7807
T° sonde BX4
7830
T° sonde BX21 module 1
7831
T° sonde BX22 module 1
7832
T° sonde BX21 module 2
7833
T° sonde BX22 module 2
7834
T° sonde BX21 module 3
7835
T° sonde BX22 module 3
Programmation
ligne
7840
Signal de tension H1
7841
Etat du contact H1
7845
Signal tension H2 module 1
Etat contact H2, module 1
7847
Signal tension H2 module 2
Etat contact H2, module 2
7849
Signal tension H2 module 3
Etat contact H2, module 3
7854
Signal de tension H3
7855
Etat du contact H3
, Installation, utilisation et entretien
Valeurs possibles
-28 ... 350 °C
-28 ... 350 °C
-28 ... 350 °C
-28 ... 350 °C
-28 ... 350 °C
-28 ... 350 °C
-28 ... 350 °C
-28 ... 350 °C
-28 ... 350 °C
-28 ... 350 °C
Valeurs possibles
0 ... 10 V
ouvert | fermé
0 ... 10 V
ouvert | fermé
0 ... 10 V
ouvert | fermé
0 ... 10 V
ouvert | fermé
0 ... 10 V
ouvert | fermé