3.4.3. Raccordement de l'alimentation électrique du Navistem T3100
figure 12 - Raccordement de l'alimentation électrique
du Navistem T3100
ATTENTION :
3.4.4. Raccordement bus de communication pompe à chaleur
figure 13 - Raccordement de bus communication PAC
Navistem T3100
18
NAVISTEM T3100
Le Navistem T3100 doit être alimenté par des lignes spéciales protégées
venant du tableau électrique de la chaufferie par des disjoncteurs bipolaires.
IZEA 15/18
A
2A
B
2B
REF
2C
, Installation, utilisation et entretien
Alimentation électrique du Navistem T3100 :
230 V AC 50 Hz
Intensité maximum : 6,3 A
Type de câble : 3 G 1,5 mm²
La mise en place se fait directement par
enfoncement avec du cable rigide ou à l'aide d'un
tourne vis en cas d'utilisation de cable souple.
Les sections de câble ci-dessus sont données
à titre indicatif et ne dispense pas l'installateur
de vérifier qu'elles correspondent aux besoins et
répondent aux normes nationales et locales en
vigueur. Si un câble est endommagé, il doit
être remplacé par le fabricant, son service
après-vente ou toute personne de qualification
similaire pour éviter tout danger
Les presses étoupes doivent être serrées
suffisamment fermement afin de résister à une
traction du câble jusqu'à 60N.
Raccordement du câble de communication entre
la pompe à chaleur et le Navistem T3100 par
OCI351 :
Le Navistem T3100 pilote la pompe à chaleur
IZEA via une communication préparamétrée.
Le raccordement se fait via un câble du type :
- Paire torsadée blindée
- Longueur MAX : 1000m
- Section : 0,5mm²
- Terminaison du bus : 120 Ohm et 1 nF
IZEA 23/27
2A
2B
2C
IZEA 40/50
R+
R-
GND