Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 33

Publicité

6. AIDE AU DIAGNOSTIC
10
OUI
Défaut sonde température extérieure,
pas de signal
26
OUI
Défaut sonde départ commun, pas de
signal
30
OUI
Défaut sonde de température départ
circuit 1
32
OUI
Défaut sonde de température départ
circuit 2
260
OUI
Défaut sonde de température départ
circuit 3
60
OUI
Défaut sonde d'ambiance 1
65
OUI
Défaut sonde d'ambiance 2
68
OUI
Défaut sonde d'ambiance 3
76
OUI
Défaut sonde spéciale 1
81
OUI
Défaut court circuit bus LPB ou pas
d'alimentation du bus LPB
82
NON Collision adresse LPB
84
OUI
Collision adresse BSB
98
OUI
Erreur module d'extension 1
99
OUI
Erreur module d'extension 2
100
NON 2 régulateurs avec Horloge maître
102
NON Perte de l'heure suite coupure de
courant
105
NON Message de maintenance
134
OUI
Synthèses Alarmes PAC / Défaut IZEA Vérifier l'état et la présence d'un défaut
171
OUI
Alarme externe câblée sur entrée H1.
FR
NAVISTEM T3100
Description
, Installation, utilisation et entretien
1er diagnostic
Contrôler la sonde de température
extérieure déclarée comme sonde B9.
Contrôler la sonde de température
départ
commun
comme sonde B10.
Contrôler la sonde de température des
circuits 1
Contrôler la sonde de température des
circuits 2
Contrôler la sonde de température des
circuits 3
Vérifier la bonne connexion du boîtier
AVS supportant la sonde d'ambiance.
Vérifier la sonde d'ambiance déclarée
sur l'entrée Bx
Vérifier la bonne connexion du boîtier
AVS supportant la sonde d'ambiance.
Vérifier la sonde d'ambiance déclarée
sur l'entrée Bx
Vérifier la bonne connexion du boîtier
AVS supportant la sonde d'ambiance.
Vérifier la sonde d'ambiance déclarée
sur l'entrée Bx
Contrôler la sonde spéciale n°1 sur
l'entrée BX
Vérifier que les 2 fils du bus ne sont pas
en court-circuit ou que le DB et MB ne
soient pas inversés sur une des PAC.
Vérifier l'adressage (6600) LPB des
régulateurs
Vérifier les conflits d'adressage sur les
accessoires BSB
Vérifier la nappe du bus branchée sur
l'AVS75 et son adresse
Vérifier la nappe du bus branchée sur
l'AVS75 et son adresse
Modifier l'asservissement de l'horloge
en esclave sur un régulateur (6640)
Régler l'heure et laisser sous tension le
régulateur pendant plusieurs minutes.
Remettre
à
0
maintenance dans le menu maintenance
sur l'IHM de l'IZEA
Vérifier la sécurité contact sec câblée
sur l'entrée H1
cascade
déclarée
les
compteurs
de
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
33

Publicité

loading