3.4.5. Raccordement interrupteur "marche forcée des résistances "
Afin d'éviter un système fonctionnant en permanence sur les appoints électriques en
cas de défaillance d'un organe du système, les appoints électriques ne sont pas activés
automatiquement dès l'apparition d'un défaut mais à l'enclenchement de l'interrupteur
"marche forcée des résistances ".
Interrupteur marche forcée des résistances à raccorder sur Navistem T3100 maître
uniquement.
Le marche forcée des résistances permet de continuer à réguler la consigne de départ
du système avec les appoints électriques et la ou les PAC fonctionnelles malgré la
présence d'un défaut.
Le mode de régulation des appoints électriques n'est pas modifié en "marche forcée
des résistances ". On conserve donc la même consigne départ, un cyclage ON/OFF
des appoints et la libération des étages par relais temporisés.
ATTENTION :
ATTENTION :
FR
NAVISTEM T3100
Le mode «marche forcée des résistances» ne doit pas être activé
si le système ne présente pas de défaut au risque de dégrader le bon
fonctionnement du produit.
Le câblage de l'interrupteur et voyant déjà en place ne doit pas être modifié.
Toutes modifications ou erreurs de câblage peut entraîner une destruction
des composants.