5. CYCLES DE FONCTIONNEMENT
5.1. Démarrage PAC
5.1.1. Démarrage IZEA 15/18/23/27
Lors d'une demande de chauffe, le cycle de démarrage de la PAC est le suivant :
Affichage Navistem T3100
Affichage IZEA
5.1.2. Démarrage IZEA 40/50
Lors d'une demande de chauffe, le cycle de démarrage de la PAC est le suivant :
Affichage Navistem T3100
Affichage IZEA
5.2. Cycles cascade
sque la PAC ne peut pas satisfaire la demande de chauffe seule, les PAC esclaves sont libérées :
Lor
-
Si la PAC maître est en fonction depuis plus de 20min
-
Et si la PAC maître est en fonctionnement avec une puissance compresseur importante ou que
le départ système n'est pas satisfait pendant u
30
NAVISTEM T3100
État attente
0min
État attente
0min
, Installation, utilisation et entretien
État attente
Circulateur en marche
1min
État attente
Circulateur en marche
1min
ne longue durée.
Circulateur et
compresseur en marche
2min
Circulateur et
compresseur en marche
2min