Raccordement Appoint électrique
Se reporter à la section 3.3, page 12
Les appoints électriques seront toujours montés du haut vers le bas, c'est à dire le premier en
position haute du ballon et le suivant si nécessaire sous le premier.
Dans le cas d'appoints avec des puissances différentes, la puissance la plus forte sera positionnée
en position haute.
Relais temporisés
Les relais temporisés doivent être réglés sur un retard à l'activation de 5min par rapport à la
résistance précédente.
Se reporter à la section 3.3.3, page 14
E.
PROCEDURE SPECIFIQUE DE MISE EN ROUTE
"
Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.
ATTENTION :
"
Effectuer la mise en route de la PAC seule puis la mettre hors tension.
"
Effectuer les réglages ci-après sur le Navistem T3100 au niveau «spécialiste»
• Menu Heure et date
Régler l'heure
Régler la date
Régler l'année
• Menu Configuration
Choisir
le
l'application «chauffage avec appoint
électrique»
Activer circuit de chauffage 1
Activer circuit de chauffage 2
Activer circuit de chauffage 3
Affecter la sonde extérieure (préréglé)
Affecter la sonde départ ballon (préréglé)
Configurer l'appoint électrique (préréglé)
FR
NAVISTEM T3100
Schémas : AP113
Bien paramétrer les switchs sur le module d'extension AVS75 avant
mise sous tension
Appui bref
Appui 3 secondes Utilisateur final Mise en service Spécialiste OEM
modèle
de
PAC
, Installation, utilisation et entretien
Heure / minute (1)
et
Circuit de chauffage 1 (5710)
Circuit de chauffage 2 (5715)
Circuit de chauffage 3 (5721)
Entrée sonde BX1 (5930)
Entrée sonde BX3 (5932)
Sortie par relais QX3 (5892)
N° Ligne
Valeur
HH.MM
Jour / mois (2)
JJ.MM
Année (3)
AAAA
Préréglage (5700)
IZEA15kW = 13
IZEA18kW = 13
IZEA23kW = 14
IZEA27kW = 14
IZEA40kW = 15
IZEA50kW = 16
Marche
Marche
Marche
Sonde extérieure B9
Sonde départ ligne B10
Régulation génér releve
K32