NAVISTEM T3100
, Installation, utilisation et entretien
12.3. CONSIGNE ENVOYEE AU SYSTEME PAC
Dans le cas d'une cascade de PAC, la gestion de la cascade est obligatoirement réalisée
par le Navistem T3100.
L'automate externe envoi une consigne de température départ système uniquement au
Navistem T3100 n°1 (cas PAC seule ou en cascade).
Le signal doit être représentatif du circuit de chauffage le plus demandeur.
Il doit être constant autant que possible, les faibles corrections de consignes sont à
proscrire.
Le système IZEA calculera le fonctionnement des PAC et des appoints électriques pour
satisfaire cette consigne au niveau de la sonde départ du ballon.
La température de consigne de la ou des PAC est gérée par le Navistem.
Chaque PAC est libre de démarrer ou arrêter son compresseur pour répondre à la
demande de chaleur reçue.
Elle gère elle-même ses différentiels d'enclenchement et déclenchement du compresseur,
ainsi que les temporisations anti court cycles obligatoire entre 2 démarrages.
Elle gère sa modulation de puissance via ses sondes internes (départ / retour eau, entrée
/ sortie compresseur, air extérieure etc).
Selon le couple consigne départ / température extérieure, les appoints électriques
peuvent compléter le besoin de puissance de l'installation.
Dans un fonctionnement normal, la température de départ du système IZEA (départ
ballon) varie d'environs 3 degrés autour de la consigne. Cette plage permet de réduire
les cycles marche / arrêt et assurer la pérennité du matériel et le confort pour l'installation.
Dans le cas où l'automate externe possède des algorithmes de corrections de
la consigne générateur vis-à-vis de sa sonde départ, ils sont à désactiver afin
d'éviter les fluctuations du signal de commande.
Dans le cas d'une installation de chauffage récente avec un bâtiment bien isolé, la
consigne sera constante de jour comme de nuit et éventuellement légèrement corrigée
selon l'évolution de la température extérieure.