Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 66

Publicité

Pompe circuit piscine Q19
La pompe de piscine permet de chauffer la piscine aussi via le générateur.
Pompe condenseur Q9
La pompe externe raccordée sert à la circulation de l'eau de la PAC.
Programme horaire 5 K13
Le relais est commandé selon les réglages du programme horaire 5.
Compresseur étage 1 K1
Le relais est utilisé pour le contrôle du premier étage du compresseur.
8.7.2.2.
Entrée sonde BX*
N° ligne
BX1
BX2
BX3
5930
5931
5932
Le réglage des entrées de sonde associe les fonctions correspondantes selon la sélection.
Sans
Aucune fonction sur l'entrée de sonde.
Sonde extérieure B9
Sonde de température extérieure
Sonde départ ligne B10
Cette sonde est requise pour le départ commun.
Sonde piscine B13
Cette sonde est requise pour la piscine.
Sonde T° spéciale 1
Cette sonde peut être utilisée pour la fonction générale régulateur de delta T.
Sonde T° spéciale 2
Cette sonde peut être utilisée pour la fonction générale régulateur de delta T.
Sonde d'ambiance B5
Cette sonde peut être utilisée pour la mesure d'ambiance du circuit de chauffage 1
Sonde d'ambiance B52
Cette sonde peut être utilisée pour la mesure d'ambiance du circuit de chauffage 2
Sonde d'ambiance B53
Cette sonde peut être utilisée pour la mesure d'ambiance du circuit de chauffage 3
Sonde ballon de stockage B41
Cette sonde est utilisée en bas du ballon de stockage primaire
* = niveau d'accès restreint
66
NAVISTEM T3100
Programmation
BX4
5933
Entrée sonde BX1, 2,
3, 4
, Installation, utilisation et entretien
Valeurs possibles
sans | sonde piscine B13 | sonde départ
commun B10 | Sonde T° spéciale 1 | Sonde
T° spéciale 2 | Sonde extérieure B9 | sonde
d'ambiance B5 | sonde d'ambiance B52 | sonde
d'ambiance B53 | sonde ballon de stockage
B41
FR

Publicité

loading