E.
PROCEDURE SPECIFIQUE DE MISE EN ROUTE
"
Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.
"
Effectuer la mise en route de la PAC seule puis la mettre hors tension.
"
Effectuer les réglages ci-après sur le Navistem T3100 au niveau «spécialiste»:
• Menu Heure et date
Régler l'heure
Régler la date
Régler l'année
• Menu Configuration
Choisir
le
l'application «chauffage avec appoint
électrique»
Configurer l'appoint électrique (préréglé)
Configurer la sortie d'alarme (préréglé)
Affecter la sonde extérieure (préréglé)
Affecter la sonde départ ballon (préréglé)
Pour une demande via entrée 0...10V*
• Menu Configuration
Configurer l'entrée H1
Pour obtenir une échelle : (préréglé)
Note :
0V = 0°C et 10V = 100°C
*Voir préconisation Chapitre 12
Pour une demande via bus LPB avec RVL 480
• Menu Réseau LPB
Configuration du Bus
• Gestionnaire de secondaire RVL 480 et RVL 479
Ajuster la surélèvation de l' IZEA
FR
NAVISTEM T3100
Schémas : AP111
Appui bref
Appui 3 secondes Utilisateur final Mise en service Spécialiste OEM
modèle
de
PAC
, Installation, utilisation et entretien
Heure / minute (1)
et
Sortie par relais QX3 (5892)
Sortie par relais QX4 (5894)
Entrée sonde BX1 (5930)
Entrée sonde BX3 (5932)
Fonction entrée H1 (5950)
Valeur fonction 2 H1 (5956)
Adresse appareil (6600)
Adresse segment (6601)
Fonctionnement horloge (6640)
Surélèvation générateur (84)
Adresse appareil (169)
Adresse segment (170)
Fonctionnement horloge (178)
Fonctionnement alimentation Bus (179)
N° Ligne
Valeur
HH.MM
Jour / mois (2)
JJ.MM
Année (3)
AAAA
Préréglage (5700)
IZEA15kW = 13
IZEA18kW = 13
IZEA23kW = 14
IZEA27kW = 14
IZEA40kW = 15
IZEA50kW = 16
Régulation génér releve
K32
Sortie d'alarme K10
Sonde extérieure B9
Sonde départ ligne B10
Dde circ. consom. 1 10V
100
1
0
Esclave avec ajustement
3°C
1
1
3
A
page 3 / 4
97