Télécharger Imprimer la page

ACV Navistem T3100 Manuel D'installation page 56

Publicité

N° ligne
CC1
CC2
836
1136
En agissant sur le temps d'intégration Tn, il est possible d'adapter le comportement du
servomoteur de la vanne mélangeuse à celui de l'installation (boucle de régulation). Le
temps d'intégration influence le comportement I du régulateur.
8.2.3. Séchage de dalle contrôlé*
N° ligne
CC1
CC2
850
1150
851
1151
856
1156
857
1157
Cette fonction est utilisée dans le séchage contrôlé de dalles. Elle ajuste la température
de départ à un profil de température. Le séchage est exécuté en chauffant la dalle via
le circuit de chauffe avec une vanne mélangeuse ou une pompe.
Le «Jour de séchage actuel» est affiché avec le paramètre 855 (1155 ou 1455).
Fonction «séchage contrôlé» :
• Sans :
La fonction est désactivée.
• Chauffage fonctionnel (Fh) :
La première partie du profil de température est complétée automatiquement.
• Chauffage «prêt à l'occupation» (Bh) :
La seconde partie du profil de température est complétée automatiquement.
• Chauffage fonctionnel / chauffage «prêt à l'occupation» (Fh + Bh):
La totalité du profil de température (1ère et 2ème partie) s'exécute de façon
automatique.
• Chauffage «prêt à l'occupation» / chauffage fonctionnel (Bh + Fh) :
La totalité du profil de température (2ème et 1ère partie) s'exécute de façon
automatique.
• Manuel :
Aucun profil de température n'est complété mais le contrôle est exécuté selon la
«consigne de séchage contrôlé manuel». La fonction se termine automatiquement au
bout de 25 jours.
* = niveau d'accès restreint
56
NAVISTEM T3100
Programmation
CC3
1436
Tn vanne mélangeuse
Programmation
CC3
1450
Fonction séchage contrôlé
1451
Consigne manuelle séchage
1456
Jour séchage actuel
1457
Nombre de jours de séchage
enregistrés
, Installation, utilisation et entretien
Valeurs possibles
10 ... 873 s
Valeurs possibles
Sans | Chauffage fonctionnel |
Chauffage prêt à l'occup. | Ch.
fonctionnel / prêt | Chauffage
prêt / fonctionnel | Manuel
0 ... 95 °C
0 ... 32
0 .. 32
FR

Publicité

loading