Schémas : AP311 / 322 / 323 / 332
• Menu Programme horaire CC1
Présélection
Ajuster la programmation horaire
• Menu Réseau LPB
Numéro de l'appareil
Numéro du segment (préréglé)
Régler le régime d'horloge (préréglé)
• Menu Configuration
Enregistrer les sondes
• Commuter le régime chauffage en automatique (en haut à droite)
Se reporter au §10, page 127 pour les tests des entrées / sorties des régulateurs.
F.
VALIDATION HYDRAULIQUE
"
Procéder à la remise sous tension de l'IZEA :
Afin de limiter le réchauffage du retour PAC par les appoints, il est nécessaire d'ajuster le débit de
la PAC en considérant les caractéristiques suivantes :
Le débit de l'ensemble des PAC lorsque leurs circulateurs sont à vitesse maximale doit toujours
être supérieur au débit secondaire
Le débit de l'ensemble des PAC lorsque leurs circulateurs sont à vitesse maximale doit être au
plus proche du débit secondaire
Chaque PAC doit avoir le même débit individuel.
Le débit individuel de chaque PAC lorsque tous les circulateurs sont a vitesse maximale doit être
conforme au tableau ci-dessous.
Débit nominal
(m³/h)
Débit mini
(m³/h)
INFORMATION :
130
NAVISTEM T3100
IZEA15kW
IZEA18kW
2.8
3.1
1.3
1.5
Se référer à l'étude de dimensionnement pour connaître la valeur de débit
préconisée.
, Installation, utilisation et entretien
N° Ligne
Présélection (500)
Phases encl. / décl. (501...506)
Adresse appareil (6600)
Adresse segment (6601)
Fonctionnement horloge (6640)
Enregistrer sonde (6200)
IZEA23kW
IZEA27kW
2.3
2.8
1.6
1.9
page 12 / 12
Valeur
- - -
- - -
3
0
Esclave sans ajustement
Oui (repasse à non
automatiquement)
AUTO
AUTO
IZEA40kW
IZEA50kW
4.1
5.1
2.5
2.9
FR