• Menu Configuration
Enregistrer les sondes
• Commuter le régime chauffage en automatique (en haut à droite)
Se reporter au §10, page 127 pour les tests des entrées / sorties des régulateurs.
F.
VALIDATION HYDRAULIQUE
"
Procéder à la remise sous tension de l'IZEA :
Afin de limiter le réchauffage du retour PAC par les appoints, il est nécessaire d'ajuster le débit de
la PAC en considérant les caractéristiques suivantes :
Le débit de la PAC, lorsque son circulateur est à vitesse max*, doit toujours être supérieur au débit
secondaire
Le débit de la PAC, lorsque son circulateur est à vitesse max*, doit être au plus proche du débit
secondaire
Le débit de la PAC, lorsque son circulateur est à vitesse max*, doit être conforme aux tableau ci-
dessous
Débit nominal
(m³/h)
Débit mini
(m³/h)
INFORMATION :
FR
NAVISTEM T3100
Schémas : AP113
IZEA15kW
IZEA18kW
2.8
3.1
1.3
1.5
Se référer à l'étude de dimensionnement pour connaître la valeur de débit
préconisée.
, Installation, utilisation et entretien
Enregistrer sonde (6200)
IZEA23kW
IZEA27kW
2.3
2.8
1.6
1.9
page 5 / 5
Oui (repasse à non
automatiquement)
AUTO
AUTO
IZEA40kW
IZEA50kW
4.1
5.1
2.5
2.9
109