8.3. Paramètres "Circuits des consommateurs"
Le contrôleur de PAC peut répondre à la demande de consommateurs externes.
Les consommateurs externes envoient leur requête de température soit par un signal
0...10 Volts configuré sur l'entrée H1, soit par un contact sec (sur H1) et une consigne
prédéfinie paramétrés dans le contrôleur de PAC.
Pour faire apparaître les menus circuit consommateur dans la programmation, il faut
tout d'abord configurer l'entrée H1 avec l'une des 2 fonctions décrites ci-dessous.
Il est possible de piloter les pompes des circuits consommateurs en définissant une
sortie contrôleur de PAC (QX2 à définir en Q15).
8.3.1. Consigne départ
On règle ici la consigne de départ à prendre en compte en cas de demande du circuit
des consommateurs.
8.3.2. Protection antigel pompe consommateur départ
Lors de la sélection de "Marche", la pompe de circuit consommateur correspondante
est mise en service lorsque la protection antigel de l'installation est active.
8.3.3. Signal de forçage / Signal de blocage
Si l'évacuation de l'excédent de chaleur est activée, le surplus d'énergie peut être
évacué par un prélèvement des consommateurs. Ceci peut être réglé séparément pour
chaque circuit de consommateur.
8.4. Paramètres "Piscine"
Un circuit piscine est considéré comme un consommateur externe. Le menu piscine
et les fonctions associées apparaissent dans la programmation, si une entrée BX est
déclarée en sonde piscine (B13) et que celle-ci est connectée. On peut également
définir une pompe piscine (Q19).
FR
NAVISTEM T3100
N° ligne
CC1
CC2
1859
1909
T° cs départ demande conso
N° ligne
CC1
CC2
1860
1910
Protection antigel pompe CC
N° ligne
CC1
CC2
1875
1925
Absorption excédent chaleur
, Installation, utilisation et entretien
Programmation
Programmation
Programmation
Valeurs possibles
8 ... 120 °C
Valeurs possibles
arrêt | marche
Valeurs possibles
arrêt | marche