PAC seule, 1 réseau direct avec loi d'eau
A.
SCHÉMA HYDRAULIQUE
ATTENTION :
B.
ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES
Commutateur marche forcée
des résistances
Kit sonde départ
Kit sonde extérieure
Relais temporisé résistance
FR
NAVISTEM T3100
1 ballon Corflex Effi
B9
Sonde EXT
QAC 34
BUS Communication T3100/PAC
Armoire élec
Cmde/Puissance
figure 17 - Schéma AP110
Schéma Inadapté aux Planchers Chauffants
La température minimale de départ de cette pompe à chaleur (appelée
«talon bas») est de 25°C. Cela peut ne pas convenir aux planchers
chauffants. L'utilisation de ce schéma avec des planchers chauffants
peut provoquer une surchauffe intérieure si la demande de chaleur est
inférieure à 25°C.
Dans le cas de planchers chauffants, il est nécessaire et fortement
recommandé d'envisager l'ajout d'une vanne mélangeuse en amont du
circulateur du circuit consommateur.
Quantité
1
1
1
Nb de
résistances - 1
, Installation, utilisation et entretien
T3100
Armoire électrique
(*) x AVS75
B10 (QAZ36)
Appoint élec n°1
Appoint élec n°2
Ballon de charge n°1
Référence appareil
Bouton de marche
forcée des résistances
QAZ 36
QAC 34
relais temporisé
Schémas
AP110
page 1 / 4
Circuit direct
avec loi d'eau
B12
B14
Q2
N° commande
091471
059261
059260
074977
91