Régler la pente de la courbe
Régler le passage en mode été
Régler la consigne maxi
• Menu Programme horaire CC1
Présélection
Ajuster la programmation horaire
• Menu Programme horaire CC2
Présélection
Ajuster la programmation horaire
• Menu Réseau LPB
Numéro de l'appareil
Numéro du segment (préréglé)
Régler le régime d'horloge (préréglé)
• Menu Configuration
Enregistrer les sondes
• Commuter le régime chauffage en automatique (en haut à droite)
PAC N°3 :
• Menu Configuration
Choisir
le
l'application «chauffage avec appoint
électrique»
Activer circuit de chauffage 1
Configurer le groupe mélangeur 1
Enregistrer les sondes
• Menu Circuit de chauffage 1
Régler la consigne confort
Régler la consigne Réduit
Régler la pente de la courbe
Régler le passage en mode été
FR
NAVISTEM T3100
Schémas : AP311 / 322 / 323 / 332
modèle
de
PAC
, Installation, utilisation et entretien
Pente de la courbe de chauffe (1020)
Limite chauffe été / hiver (1030)
Consigne départ maxi (1041)
Phases encl. / décl. (501...506)
Phases encl. / décl. (521...526)
Adresse appareil (6600)
Adresse segment (6601)
Fonctionnement horloge (6640)
Enregistrer sonde (6200)
et
Circuit de chauffage 1 (5710)
Fonction groupe mélangeur 1 (6014)
Enregistrer sonde (6200)
Température de consigne confort (710)
Température de consigne réduite (712)
Pente de la courbe de chauffe (720)
Limite chauffe été / hiver (730)
N° Ligne
Valeur
- - -
- - -°C
75°C
Présélection (500)
- - -
- - -
Présélection (520)
- - -
- - -
2
0
Esclave sans ajustement
Oui (repasse à non
automatiquement)
AUTO
AUTO
N° Ligne
Valeur
Préréglage (5700)
IZEA15kW = 13
IZEA18kW = 13
IZEA23kW = 14
IZEA27kW = 14
IZEA40kW = 15
IZEA50kW = 16
Marche
Circuit chauffage 1
Oui (repasse à non
automatiquement)
- - -°C
- - -°C
- - -
- - -°C