12. LOGIQUE DE PILOTAGE EXTERNE VIA SIGNAL 0-10V OU
MODBUS
12.1. CONSIGNE D'UN CIRCUIT DE CHAUFFAGE DIRECT
La température extérieure doit être moyennée sur plusieurs heures ou doit tenir compte
de l'inertie du bâtiment par un autre calcul. Cette température adaptée devra ensuite être
retranscrite sur une loi d'eau renseignée par l'installateur ou l'exploitant
Aucune surélévation de la consigne ne devra être appliquée au générateur.
Le changement de consigne confort – réduit devra se faire via un décalage parallèle de
la courbe de quelques degrés. Lors de la transition entre la période horaire du confort et
la période horaire de chauffage réduite, la pompe ne devra pas être arrêtée.
La relance du chauffage (passage de réduit à confort), ne devra pas être optimisée avec
une consigne confort « surélevée » temporairement de quelques degrés de consigne
départ.
Exemple : lois d'eau Siemens
FR
NAVISTEM T3100
Schéma de principe non exhaustif
, Installation, utilisation et entretien
Avec une
courbe de 1.5
extérieure moyennée de
chauffage est à 50°C
L'arrêt de la pompe chauffage devra se
produire uniquement pendant la période
estivale d'arrêt du chauffage.
A la bascule du mode hiver au mode été
sur la température extérieure moyenne, la
consigne de ce circuit devra être supprimée
et la pompe arrêtée.
et une
température
0°C, le
départ
135