Télécharger Imprimer la page

ACV T4100 Instructions D'utilisation page 73

Publicité

8.11. Paramètres "Diagnostics"
Diverses consignes et valeurs réelles, des états de commutation de relais et des états
de générateur peuvent être affichés à des fins de diagnostic.
8.11.1. Diagnostic cascade
Les variables ci-dessous aide à diagnostiquer l'état de la cascade :
N° ligne
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8.11.2. Diagnostics générateurs
Les variables ci-dessous aide à diagnostiquer les états de la PAC :
Pour la PAC N° 1 :
PAC 1
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8530
8532
FR
T4100
, Installation, utilisation et entretien
Programmation
Consigne PAC mode chaud
Prochaine PAC à démarrer
Prochaine PAC à s'arrêter
Engagement PAC1
Engagement PAC2
Engagement PAC3
Engagement PAC4
Engagement PAC5
Engagement PAC6
Nbr PAC engagée
N° ligne
PAC 2
PAC 3
8671
8821
8672
8822
8673
8823
8674
8824
8675
8825
8676
8826
8677
8827
8678
8828
8680
8830
8682
8832
Aucune*PAC1*PAC2*PAC3*PAC4*PAC5*
Aucune*PAC1*PAC2*PAC3*PAC4*PAC5*
Programmation
Erreur de communication
État demande de chauffe
État Pompe à chaleur 1
Temps restant Compress.Min.Off
Temps restant Compress.Min.On
Origine de la commande
État d'alarme
Consigne mode chaud
Consigne Capacité compresseur
Taux de modulation
Valeurs possibles
0...95°C
PAC6
PAC6
Arrêt*Marche
Arrêt*Marche
Arrêt*Marche
Arrêt*Marche
Arrêt*Marche
Arrêt*Marche
0*1*2*3*4*5*6