Tableau 1 : Liste des Entrées / Sorties disponibles sur version standard
Repère Identif. E/S
X1A
B3
X2A
B31
X3A
B1
X4A
B12
X5A
BX3
X6A
H1
X7A
B36
X8A
B9
X9A
BX1
X10A
BX2
X11A
B10
D1A
Hx1
DU1A
H3
Q1A
K10
Q2A
Q2
Q3A
Q6
Q4A
QX3
Q5A
Y2
Q6A
Y1
Q7A
Y6
Q8A
Y5
DO1A
YX31
10
T4100
T4100 hors option
Type E/S
E
Sonde de température
E
Sonde de température
E
Sonde de température
E
Sonde de température
E
Sonde de température
E
Entrée analogique
E
Sonde de température
E
Sonde de température
E
Sonde de température
E
Sonde de température
E
Sonde de température
E
Entrée TOR
E
Entrée TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
, Installation, utilisation et entretien
Caractéristiques
électriques
NTC 10K / QAZ36
NTC 10K / QAZ36
NTC 10K QAD36/QAZ36
NTC 10K QAD36/QAZ36
NTC 10K QAD36/QAZ36
0-10 VDC
PT 1000
NTC 10K / QAC2030
NTC 10K / QAZ36
NTC 10K / QAZ36
NTC 10K / QAZ36
Contact sec Normalement
Ouvert
Contact sec Normalement
Ouvert
Contact sec supportant
DC 3A@28V / 3A@250V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Triac supportant
AC 19...250 V / Max. 500
mA / Min. 30 mA
Affectation
ECS1 Sonde T° ECS 1 (basse) B3
ECS1 Sonde T° ECS 2 (haute) B31
CC1 Sonde T° départ B1
CC2 Sonde T° départ B12
CC3 Sonde T° départ B14
Consigne de T° externe (0-10V)
ECS1 Sonde ECS 3 sortie échangeur à
plaques B36
Sonde T° extérieure B9
Sonde retour PAC B4
Sonde T° 1 ballon primaire (milieu) B41
Sonde T° 2 ballon primaire (haute) B10
ON/OFF CC+ECS
ouvert = fonctionnement normal
fermé = hors gel CC + ECS forcé
Pressostat Manque eau client
contact fermé : fonctionnement normal
contact ouvert : mise en sécurité
Défaut report client K10
CC1 Circulateur Q2
Commande Tout Ou Rien
CC2 Circulateur Q6
Commande Tout Ou Rien
CC3 Circulateur Q20
Commande Tout Ou Rien
CC1 Fermeture V3V Y2
CC1 Ouverture V3V Y1
CC2 Fermeture V3V Y6
CC2 Ouverture V3V Y5
CC3 Fermeture V3V Y12